今天被机构说拍急停断开气缸电磁阀电源是不对的,谁有Gb16754急停设计准则资料发一下,谢谢
zq123666
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 450 个
工控威望: 2113 点
下载积分: 20331 分
在线时间: 1003(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2024-09-14
查看zq123666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 52天前
急停拍下是保持当前状态不动!正常程序设计拍急停后断开输出是没问题,你这是选型问题,要保证电磁阀失电后气缸依旧保持状,那就选择三位五通中封型,如果是重负载还可以选中压型电磁阀!
同样的东西用法不一样,安全性那也就不同了,比如夹爪气缸用单控阀,那电磁阀长通口一定要接到气缸收缩口,这样可以断电后依旧保持夹紧!