用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
急停拍下断开气缸电源有什么不对嘛
上一主题
下一主题
929903476
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
240 点
下载积分:
904 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2017-12-08
最后登录:
2024-11-16
查看929903476的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-27 00:48
全看
|
小
中
大
今天被机构说拍急停断开气缸电磁阀电源是不对的,谁有Gb16754急停设计准则资料发一下,谢谢
分享
lingqi924
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
194 点
下载积分:
674 分
在线时间: 360(小时)
注册时间:
2015-08-17
最后登录:
2024-11-14
查看lingqi924的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-27 16:59
全看
|
小
中
大
用中封式式双线圈电磁阀,负载重可以在气缸进出口接保压诱导阀
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
急停拍下断开气缸电源有什么不对嘛
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问