今天被机构说拍急停断开气缸电磁阀电源是不对的,谁有Gb16754急停设计准则资料发一下,谢谢
分享
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
329 个
工控威望:
4752 点
下载积分:
196 分
在线时间: 256(小时)
注册时间:
2012-07-29
最后登录:
2024-11-26
查看flyaway的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-29 16:12
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼electric于2024-07-27 08:39发表的 :
这个要根据现场的情况决定的,这个气缸该不该断电取决于是否威胁到产品的安全。如果断电后产品安全,那可以断电,反之不可断电。
如果断电后不安全,则是机械设计缺陷!机械必须设计成断电后,是安全的才可行!