929903476
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 240 点
下载积分: 924 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2017-12-08
最后登录: 2024-09-15
查看929903476的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 55天前
今天被机构说拍急停断开气缸电磁阀电源是不对的,谁有Gb16754急停设计准则资料发一下,谢谢
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 4593 点
下载积分: 340 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2012-07-29
最后登录: 2024-09-19
查看flyaway的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 52天前
引用
引用第5楼electric于2024-07-27 08:39发表的  :
这个要根据现场的情况决定的,这个气缸该不该断电取决于是否威胁到产品的安全。如果断电后产品安全,那可以断电,反之不可断电。

如果断电后不安全,则是机械设计缺陷!机械必须设计成断电后,是安全的才可行!