楼主  发表于: 57天前
施耐德TM241 PLC通过网线把PLC和电脑直接连接,PLC网口的指示灯不亮不闪,无法与编程软件连接
如何设置网口才能与编程软件连接?
请各位大神指导,谢谢!
[ 此帖被gouliuping在2024-09-07 15:41重新编辑 ]
marksman_01
一起进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3227 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2019-06-01
最后登录: 2024-09-16
查看marksman_01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 56天前
首先确认TM241的RJ口是否是网口,因为有RS485接口也是RJ口,其次,连接好网线后,可以打开施耐德网关扫描,一般出厂IP需要手动设定成与电脑IP同网段才能连接成功