首次做输送线项目,使用施耐德ATV310系列变频器,操作提升机的过程中出现负载带着电机轴跑(负载方向与轴转动方向一致),
导致电机速度越来越快,最后超速报警,加了制动电阻,监测电阻两端在超速过程中一直没有电压,制动参数都设置了,现在彻底没招了
恳请各位大佬,有做过类似项目的指点一下,有没有推荐的变频器型号。
分享
penginginten
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
3239 点
下载积分:
2148 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2019-04-08
最后登录:
2024-08-17
查看penginginten的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-15 16:53
全看
|
小
中
大
是电机直接带负载的提升机嘛;减速机是多大的;按照你说的负载带着电机轴跑;应该是力没有算好吧;正常电机的转矩换算成力后要大于负载的呀