图片:
首次做输送线项目,使用施耐德ATV310系列变频器,操作提升机的过程中出现负载带着电机轴跑(负载方向与轴转动方向一致),
导致电机速度越来越快,最后超速报警,加了制动电阻,监测电阻两端在超速过程中一直没有电压,制动参数都设置了,现在彻底没招了
恳请各位大佬,有做过类似项目的指点一下,有没有推荐的变频器型号。
kongxin268
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 1155 点
下载积分: 88463 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2016-08-08
最后登录: 2024-11-26
查看kongxin268的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-14 16:48
电机加编码器,变频器用PG模式,同时变频器加制动电阻。