幸运大弯钩
微信1570478188,欢迎各位同行交流
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2021-11-21
最后登录: 2024-09-18
查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 69天前
两个三线制NPN的接近开关并联,一个接近开关指示灯亮后另一个接近开关的指示灯也会亮。
为啥会这样呢?
有人能从接近开关的内部原理图分析下吗
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
kongxin268
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 1155 点
下载积分: 86273 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2016-08-08
最后登录: 2024-09-20
查看kongxin268的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 69天前
加两个二极管组成的门电路就好了。