gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 462 个
工控威望: 3824 点
下载积分: 1900 分
在线时间: 314(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2024-09-19
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 72天前
FX3U编程口协议默认是9600,但是编程软件或者触摸屏都可以使用到115200,我们自己上位机写编程口协议,能不能也切换到115200
联系电话15071699246,QQ296686949
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 718 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 284 分
在线时间: 569(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-09-19
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 71天前
PLC那头波特率不也是通过设置寄存器配置的么,正常的项目PLC和上位机一起做的情况下,PLC程序进去第一行就是设置这种基础参数(上电第一个扫描周期驱动)

所以这个事情就有两个解法:
1、改PLC,往对应寄存器里面写设置值就行了,具体写什么要么查手册要么网上一搜,都有
2、以9600波特率发命令去改寄存器,改的内容和1一样的。这里面不用算什么的,甚至不存在什么匹配不匹配的,串口通信是纯数字量通信鲁棒性拉满,要么通要么不通。