用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U编程口协议
上一主题
下一主题
gzcjx555
QQ 296686949
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
475 个
工控威望:
4161 点
下载积分:
86 分
在线时间: 329(小时)
注册时间:
2014-02-15
最后登录:
2024-11-14
查看gzcjx555的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-11 07:55
全看
|
小
中
大
FX3U编程口协议默认是9600,但是编程软件或者触摸屏都可以使用到115200,我们自己上位机写编程口协议,能不能也切换到115200
联系电话15071699246,QQ296686949
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
752 个
工控威望:
1130 点
下载积分:
363 分
在线时间: 590(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-11-14
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-12 09:35
全看
|
小
中
大
PLC那头波特率不也是通过设置寄存器配置的么,正常的项目PLC和上位机一起做的情况下,PLC程序进去第一行就是设置这种基础参数(上电第一个扫描周期驱动)
所以这个事情就有两个解法:
1、改PLC,往对应寄存器里面写设置值就行了,具体写什么要么查手册要么网上一搜,都有
2、以9600波特率发命令去改寄存器,改的内容和1一样的。这里面不用算什么的,甚至不存在什么匹配不匹配的,串口通信是纯数字量通信鲁棒性拉满,要么通要么不通。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U编程口协议
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问