• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
小志工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 150 点
下载积分: 977 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2024-03-01
最后登录: 2024-10-29
查看小志工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-09 11:39
图片:
图片:
今天看到群友分享的电气原理图,看到变压器零线接地,之前大部分人没这么做过。群友自认划分两个阵营
1、不应该接地:隔离变压器本来就是起到隔离作用,如果接地,又重新引入了干扰源。只需要进行保护接地即可



2、应该接地:与其他电源等电位,万一混用电源避免出现意外;同时还可以防止击穿

大家怎么认为呢?
小志工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 150 点
下载积分: 977 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2024-03-01
最后登录: 2024-10-29
查看小志工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-09 13:32
我所在的行业用大功率变频器比较多,所以没接过。但该不该接呢?
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 684 个
工控威望: 2282 点
下载积分: 4262 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2023-01-16
最后登录: 2024-11-19
查看森利德的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-09 14:33
学习了   
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-11-19
查看1992sd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-07-09 16:00
这还不是隔离变压器,是400/200的控制变压器,
楼主留言:
控制变压器零线需要接地吗
dzh832
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 6629 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2024-11-19
查看dzh832的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-07-10 08:07
学习了      
gsw2022
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 330 个
工控威望: 879 点
下载积分: 2190 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2022-01-24
最后登录: 2024-11-19
查看gsw2022的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-07-10 11:45
不接地
矽能工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 401 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 268(小时)
注册时间: 2020-05-30
最后登录: 2024-11-18
查看矽能工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-07-10 11:58


老外的控制电源都是这样的,变压器直取交流24伏,也是次级接地!
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-07-10 15:06
隔离变压器次级端不能接地。
w12304888
w12304888
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 873 点
下载积分: 489 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2022-09-08
最后登录: 2024-11-19
查看w12304888的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-07-10 15:57
隔离变压器不能接地,降压变压器要接地
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1766 个
工控威望: 1926 点
下载积分: 6972 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-11-17
查看goldage的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-07-10 21:52
隔离变压器次级接地就是画蛇添足
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2438 个
工控威望: 3026 点
下载积分: 10469 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-18
查看卓发智能的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-07-11 08:20
可以肯定的说,隔离变压器线圈绕组是不可以接地的,什么叫隔离变压器先搞清楚隔离二字。当然其外壳可以接地。
相信自我!
siyatu2001
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 552 点
下载积分: 51263 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2021-03-09
最后登录: 2024-11-19
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-07-11 08:27
标注PE应该是大地,一般这个地和其它的地不是一根接地线,和三相四线的地线还是有区别的
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go