用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
配电柜220V隔离变压器零线接不接地
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
小志工控
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
150 点
下载积分:
977 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2024-03-01
最后登录:
2024-12-17
查看小志工控的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-09 11:39
只看楼主
|
小
中
大
图片:
图片:
今天看到群友分享的电气原理图,看到变压器零线接地,之前大部分人没这么做过。群友自认划分两个阵营
1、不应该接地:隔离变压器本来就是起到隔离作用,如果接地,又重新引入了干扰源。只需要进行保护接地即可
2、应该接地:与其他电源等电位,万一混用电源避免出现意外;同时还可以防止击穿
大家怎么认为呢?
分享
小志工控
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
150 点
下载积分:
977 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2024-03-01
最后登录:
2024-12-17
查看小志工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-09 13:32
只看该作者
|
小
中
大
我所在的行业用大功率变频器比较多,所以没接过。但该不该接呢?
分享
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
595 个
工控威望:
2282 点
下载积分:
4693 分
在线时间: 205(小时)
注册时间:
2023-01-16
最后登录:
2024-12-19
查看森利德的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-07-09 14:33
只看该作者
|
小
中
大
学习了
分享
1992sd
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
236 个
工控威望:
350 点
下载积分:
35437 分
在线时间: 595(小时)
注册时间:
2012-08-23
最后登录:
2024-12-19
查看1992sd的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2024-07-09 16:00
只看该作者
|
小
中
大
这还不是隔离变压器,是400/200的控制变压器,
楼主留言:
控制变压器零线需要接地吗
分享
dzh832
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
517 个
工控威望:
1042 点
下载积分:
6854 分
在线时间: 84(小时)
注册时间:
2017-04-08
最后登录:
2024-12-19
查看dzh832的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2024-07-10 08:07
只看该作者
|
小
中
大
学习了
分享
gsw2022
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
383 个
工控威望:
1202 点
下载积分:
421 分
在线时间: 260(小时)
注册时间:
2022-01-24
最后登录:
2024-12-19
查看gsw2022的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2024-07-10 11:45
只看该作者
|
小
中
大
不接地
分享
矽能工控
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
358 个
工控威望:
403 点
下载积分:
1303 分
在线时间: 272(小时)
注册时间:
2020-05-30
最后登录:
2024-12-19
查看矽能工控的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2024-07-10 11:58
只看该作者
|
小
中
大
老外的控制电源都是这样的,变压器直取交流24伏,也是次级接地!
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1541 个
工控威望:
1764 点
下载积分:
6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2024-12-12
查看langui的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2024-07-10 15:06
只看该作者
|
小
中
大
隔离变压器次级端不能接地。
分享
w12304888
w12304888
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
977 点
下载积分:
367 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2022-09-08
最后登录:
2024-12-19
查看w12304888的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2024-07-10 15:57
只看该作者
|
小
中
大
隔离变压器不能接地,降压变压器要接地
分享
goldage
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1791 个
工控威望:
1953 点
下载积分:
7026 分
在线时间: 458(小时)
注册时间:
2016-06-19
最后登录:
2024-12-19
查看goldage的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2024-07-10 21:52
只看该作者
|
小
中
大
隔离变压器次级接地就是画蛇添足
分享
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2457 个
工控威望:
3066 点
下载积分:
11431 分
在线时间: 660(小时)
注册时间:
2008-08-03
最后登录:
2024-12-19
查看卓发智能的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2024-07-11 08:20
只看该作者
|
小
中
大
可以肯定的说,隔离变压器线圈绕组是不可以接地的,什么叫隔离变压器先搞清楚隔离二字。当然其外壳可以接地。
相信自我!
分享
siyatu2001
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
512 个
工控威望:
566 点
下载积分:
52371 分
在线时间: 626(小时)
注册时间:
2021-03-09
最后登录:
2024-12-19
查看siyatu2001的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2024-07-11 08:27
只看该作者
|
小
中
大
标注PE应该是大地,一般这个地和其它的地不是一根接地线,和三相四线的地线还是有区别的
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家园
综合讨论
配电柜220V隔离变压器零线接不接地
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问