frostspirit
真空行业十余年,专业PVD设备。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 312(小时)
注册时间: 2019-01-25
最后登录: 2024-12-19
查看frostspirit的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-05 16:25
图片:
1,5U的PLC经交换机点下载程序时如图提示,但是如果转至在线写入时修改程序一切正常。2,如果直连PLC下载,也是正常。3,我新建了一个空的项目按照1说的可以正常下载。
不知道哪里出了问题?帮忙分析分析
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-05 23:08


不要选择直连,选在下面的通过其他方式连接。


然后双击CPU模块选择经由集线器,手动输入IP或者自动搜索。
楼主留言:
我尝试一下
[ 此帖被cd_looper在2024-07-06 07:53重新编辑 ]
Easy doesn't enter into grown-up life!!!