S1200 485通讯连接不上,不知道哪里出问题了,求助大佬
上一主题
下一主题
yu0824
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
77 点
下载积分:
605 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2020-04-16
最后登录:
2024-08-03
查看yu0824的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-01 08:48
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
S1200 485通讯连接不上,不知道哪里出问题了,求助大佬
分享
runlife
没有梦想何必远方
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
510 点
下载积分:
756 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2019-01-11
最后登录:
2024-10-22
查看runlife的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-12 21:46
全看
|
小
中
大
10楼讲的正确,地址不正确30个地址要,对应连续30个连续的数据,P#DB3.DBX0.0 INT 30,或者建个DB块里面就30个数,前面写DB名字也行,