S1200 485通讯连接不上,不知道哪里出问题了,求助大佬
runlife
没有梦想何必远方
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 510 点
下载积分: 756 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2019-01-11
最后登录: 2024-10-22
查看runlife的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-12 21:46
10楼讲的正确,地址不正确30个地址要,对应连续30个连续的数据,P#DB3.DBX0.0 INT 30,或者建个DB块里面就30个数,前面写DB名字也行,http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/11-Comm/03-Serial/02-Modbus/02-Modbus_RTU.htm