下面是具体问题?请老师傅,解惑。
zq123666
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 450 个
工控威望: 2113 点
下载积分: 20331 分
在线时间: 1003(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2024-09-14
查看zq123666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 85天前
自己写的程序都看不懂?
你上一步都把D8420清零了,下一步传给D207的当然是0!
还有你想在HMI显示出来,为何不直接把HMI数值显示控件的地址直接写D8420?非要脱了裤子放屁
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(15811806196) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(工控小菜鸟8)