楼主  发表于: 2024-06-26 15:31
如题,设备按下急停按钮, 伺服电机要怎么处理? 断使能,调用stop指令,还是直接接触器断电

同样,客户按急停时,气缸的气源要不要泄压?

一般是怎么处理好一些?
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2025-04-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-02 10:59
紧急停止就是停在当下位置,不管是气缸还是油缸还是电机,气源是肯定不能断是,要不然有些单动作的气缸会缩回去,那个就不叫急停了。断电也是不可的,断电那是以前没PLC的时代。