zhongwen1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 171 点
下载积分: 561 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2020-08-04
最后登录: 2024-12-19
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-26 15:31
如题,设备按下急停按钮, 伺服电机要怎么处理? 断使能,调用stop指令,还是直接接触器断电

同样,客户按急停时,气缸的气源要不要泄压?

一般是怎么处理好一些?
electric
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2024-05-23
最后登录: 2024-11-07
查看electric的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-29 14:42
一般来说,急停按下后需要保持停止前状态,气缸和真空按现场要求处理