hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 492 个
工控威望: 727 点
下载积分: 466 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-11-19
查看hsl200的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-24 17:47
咨询高手:最近有个思路,  想用PN编码器(扫描条码带)接PLC,转换成TEL81编码后,进行垛机行走定位控制,不晓得这个思路是否可行???【或者说出你 的见解也行!!】
(配置:CU250S+增量式编码器+leuze条码带定位+1511,走绝对定位)【但不走EPOS定位】
[ 此帖被hsl200在2024-06-25 08:34重新编辑 ]
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
xijiangli789
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 3390 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 1733(小时)
注册时间: 2012-04-13
最后登录: 2024-11-19
查看xijiangli789的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-24 17:54
这不是成熟的方案吗?
sail88
傻傻滴什么都不懂
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 281 点
下载积分: 3221 分
在线时间: 421(小时)
注册时间: 2020-08-09
最后登录: 2024-11-19
查看sail88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-24 20:39
不错的想法。我司的垛机走的跟你的想法差不多,走PFINT
。绝对值,扫码定位,激光定位,激光通信。我司是用户单位,不是设备单位
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(hsl200) 能否把你司的堆垛机程序 ..
    yinlu2947
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 69 点
    下载积分: 811 分
    在线时间: 9(小时)
    注册时间: 2024-03-05
    最后登录: 2024-11-15
    查看yinlu2947的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-06-25 08:38
    好多智能仓都已经在用了,主要用在高度定位
    旋转编码器
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 177 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 1286 分
    在线时间: 31(小时)
    注册时间: 2016-12-22
    最后登录: 2024-11-19
    查看旋转编码器的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-06-28 10:26
    如需要PN通信绝对值编码器资料 可以私聊
    附件: PROFINET工业以太网资料.pdf (413 K) 下载次数:26
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    旋转编码器
    往事如风
    科技改变制造
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 11404 个
    工控威望: 18561 点
    下载积分: 12124 分
    在线时间: 2691(小时)
    注册时间: 2013-01-31
    最后登录: 2024-11-17
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-06-29 13:59
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之