zhongwen1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 171 点
下载积分: 561 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2020-08-04
最后登录: 2024-12-21
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-17 12:24
一般说的硬限位,是一头一尾各一个传感器吗? 还是两端加机械缓冲防撞

我这边厂子里,伺服最多只有一个原点开关,没有限位开关,但是一般有缓冲块。撞了会过载报警。

这种用法是不是风险很大? 还是说这就是常规用法?
zq123666
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 504 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 23155 分
在线时间: 1089(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2024-12-20
查看zq123666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-17 17:57
为了省接线时间与IO,我一般都只用一个原点光电开关,在程序里编写正负软限位,且可以在HMI上修改软限位。