zhongwen1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 171 点
下载积分: 561 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2020-08-04
最后登录: 2024-12-21
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-17 12:24
一般说的硬限位,是一头一尾各一个传感器吗? 还是两端加机械缓冲防撞

我这边厂子里,伺服最多只有一个原点开关,没有限位开关,但是一般有缓冲块。撞了会过载报警。

这种用法是不是风险很大? 还是说这就是常规用法?
dingzyi
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 690 个
工控威望: 843 点
下载积分: 9326 分
在线时间: 462(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2024-12-20
查看dingzyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-17 18:14
机械硬限位是必要的,然后程序里再加位置限位,然后左右开关光电作为正负限位就完美了。这才是最安全的保护。       
plc