一般说的硬限位,是一头一尾各一个传感器吗? 还是两端加机械缓冲防撞

我这边厂子里,伺服最多只有一个原点开关,没有限位开关,但是一般有缓冲块。撞了会过载报警。

这种用法是不是风险很大? 还是说这就是常规用法?
jixzang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 585 点
下载积分: 4126 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2024-02-27
最后登录: 2024-12-20
查看jixzang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-03 17:10
以前也加电限位,但PLC碰到后报故障有时要断电才能消除,后来就用扭力限制+机械限位+原点(在极限位置)。