一般说的硬限位,是一头一尾各一个传感器吗? 还是两端加机械缓冲防撞
我这边厂子里,伺服最多只有一个原点开关,没有限位开关,但是一般有缓冲块。撞了会过载报警。
这种用法是不是风险很大? 还是说这就是常规用法?
分享
jixzang
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
171 个
工控威望:
577 点
下载积分:
3348 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2024-02-27
最后登录:
2024-11-19
查看jixzang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-03 17:10
全看
|
小
中
大
以前也加电限位,但PLC碰到后报故障有时要断电才能消除,后来就用扭力限制+机械限位+原点(在极限位置)。