哈0000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 179 点
下载积分: 828 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2021-08-14
最后登录: 2024-11-17
查看哈0000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-08 23:13
什么灯q0.5不亮
gyy771018
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 57 点
下载积分: 6480 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2024-03-21
最后登录: 2024-11-22
查看gyy771018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-11 08:17
1、Q0.5直接通了一个扫描周期(PLC的工作原理);
2、若让Q0.5常亮,常用方法可以加自锁触点、还可以将OUT Q0.5(线圈输出)改为SET Q0.5(置位输出)。

方法很多,核心就是两点:
    要不让其一直有得电路径;
    要不就让其结果保持为“1”不变。
只要实现这两点中的任意一点,都可以让Q0.5一直亮着。
gyy771018
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 57 点
下载积分: 6480 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2024-03-21
最后登录: 2024-11-22
查看gyy771018的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-29 18:44
个人理解,不清楚是否正确,脉冲触点只执行一个扫描周期,而置复位指令动作有效时间可能超过一个扫描周期,比如:脉冲触点执行为1ns,而置位指令动作需要2ns,即置位还没有真正执行,ON信号就消失了