如题,多台同样的设备,用的三菱FX5U PLC,程序都是一样的,假如有3台设备用网线连在一起,那么PLC的IP地址就不能设一样的,FX5U的IP地址要在程序里设定,那我岂不是要把程序保存3份一样的,就是IP地址不一样。
电气小学生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 460 点
下载积分: 157 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2021-04-15
最后登录: 2024-09-12
查看电气小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-02 15:37
引用
引用楼主电气小学生于2024-06-02 13:39发表的 多台相同设备组网IP地址问题 :
如题,多台同样的设备,用的三菱FX5U PLC,程序都是一样的,假如有3台设备用网线连在一起,那么PLC的IP地址就不能设一样的,FX5U的IP地址要在程序里设定,那我岂不是要把程序保存3份一样的,就是IP地址不一样。

有没有大师指导一下,怎么解决这个问题?
电气小学生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 460 点
下载积分: 157 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2021-04-15
最后登录: 2024-09-12
查看电气小学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-02 18:42
引用
引用第2楼wo0712于2024-06-02 15:44发表的  :
使用同一份程序就可以,程序下载的时候可以不下载参数。IP就配置参数。

比如说有5台同样的设备,IP是192.168.3.100到3.104。都是首次下载程序,不下载参数配置的话,那PLC不就没有IP地址了么?
电气小学生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 460 点
下载积分: 157 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2021-04-15
最后登录: 2024-09-12
查看电气小学生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-03 20:18
图片:
引用
引用第7楼wangnaizhi于2024-06-03 09:31发表的  :
按理说 特殊的寄存器里面会保存IP 方便设置  开放到触摸屏  触摸屏上设置

我也是这么想的,一直找不到特殊寄存器是那个,感谢您的指导,现在找到了,但不是您说的那个。
电气小学生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 460 点
下载积分: 157 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2021-04-15
最后登录: 2024-09-12
查看电气小学生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-03 20:27
图片:
引用
引用第4楼uthman于2024-06-02 20:40发表的  :
LD SM402
WAND HFF D0
WAND HFF D1
WAND HFF D2
WAND HFF D3
.......

SD8492,SD8493好像不对,我模拟监视了一下,好像是SD10051,SD10050
电气小学生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 460 点
下载积分: 157 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2021-04-15
最后登录: 2024-09-12
查看电气小学生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-03 20:31
图片:
引用
引用第8楼guowen于2024-06-03 11:45发表的  :
利用MAC地址区分  一般MAC地址一定不一样

感谢!按您说的监视了一下,数据是0.应该是SD10050,SD10051存储了内置以太网的IP。
电气小学生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 460 点
下载积分: 157 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2021-04-15
最后登录: 2024-09-12
查看电气小学生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-03 20:32
在这里感谢大家的指导,谢谢!
电气小学生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 460 点
下载积分: 157 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2021-04-15
最后登录: 2024-09-12
查看电气小学生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-06-05 10:31
引用
引用第4楼uthman于2024-06-02 20:40发表的  :
LD SM402
WAND HFF D0
WAND HFF D1
WAND HFF D2
WAND HFF D3
.......

大神牛逼!按您的程序试了一下,写入完成后CPU重启就好了。