yushaoquan12
对工控相当的热爱
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 383 点
下载积分: 840 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2021-11-28
最后登录: 2024-12-11
查看yushaoquan12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-01 23:13
如果我们的梯形图D100Z0,当我们把Z0每次接通一次Z0+10,这样想接通第一次我们是D100,第二次为D110第三次为的D120变址寄存器在我们PLC里面怎么才能实现这种变址效果呢?
是不是可以这样子赋值D100:=D100+10,求教大咖们给予指导!!!!万分感谢!!
有志者事成
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1086 个
工控威望: 1228 点
下载积分: 2954 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-12-22
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-03 14:54
用数组呗
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1086 个
工控威望: 1228 点
下载积分: 2954 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-12-22
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-04 08:59
都用ST了,干嘛不用数组操作
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)