如果我们的梯形图D100Z0,当我们把Z0每次接通一次Z0+10,这样想接通第一次我们是D100,第二次为D110第三次为的D120变址寄存器在我们PLC里面怎么才能实现这种变址效果呢?
是不是可以这样子赋值D100:=D100+10,求教大咖们给予指导!!!!万分感谢!!
有志者事成
幽默人生
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 6860 点
下载积分: 10453 分
在线时间: 669(小时)
注册时间: 2014-10-07
最后登录: 2024-11-22
查看幽默人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-02 11:08
三菱ST没法用指针,只能这样了。
IF LDP(1,X0) THEN
    MOV(1,D1000,D100Z0);
    ADD_E(1,Z0,K10,Z0);
END_IF;

IF LDP(1,X1) THEN
    Z0:=0;
END_IF;