梦飞扬52
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 55 点
下载积分: 300 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2021-04-14
最后登录: 2024-08-07
查看梦飞扬52的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-28 00:48
有个项目用到FX2N-8AD模块,模拟量采集用的松下气压表1~5V对应-100KPa~100KPa,要调整偏移和增益,但手册上没写偏移和增益对应模拟输入是多少。
以前用过FX2N-4AD手册上有讲“偏移:当数字输出为0时的模拟输入值,增益:当数字输出为+1000时的模拟输入值”这个8AD模块手册没写
有没有用过这款模块的大神给讲一下

梦飞扬52
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 55 点
下载积分: 300 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2021-04-14
最后登录: 2024-08-07
查看梦飞扬52的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-28 00:49
图片:
这是FX2N-4AD手册截图
梦飞扬52
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 55 点
下载积分: 300 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2021-04-14
最后登录: 2024-08-07
查看梦飞扬52的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-28 00:53
图片:
气压表的手册截图
梦飞扬52
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 55 点
下载积分: 300 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2021-04-14
最后登录: 2024-08-07
查看梦飞扬52的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-28 09:39
图片:
又仔细看了一下手册,原来8AD和4AD不一样,4AD基准值是固定的,8AD每种输入模式对应不同的基准值