zhuwanfang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5183 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2011-05-08
最后登录: 2024-05-13
查看zhuwanfang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 50天前
    工友们,你们有没有用过控制固态继电器,带照明负载的。固态继电器断态时会有≤5mA的电流,如果有多个继电器的话,是否会影响到漏电保护,

导致漏电保护跳闸,哪位工友有过这方面的经验,可以分享吗?
雪山飞狐
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 8976 个
工控威望: 11293 点
下载积分: 24826 分
在线时间: 766(小时)
注册时间: 2019-06-05
最后登录: 2024-07-01
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 49天前
一般用于加热。