工友们,你们有没有用过控制固态继电器,带照明负载的。固态继电器断态时会有≤5mA的电流,如果有多个继电器的话,是否会影响到漏电保护,
导致漏电保护跳闸,哪位工友有过这方面的经验,可以分享吗?
分享
lihonghai
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
168 点
下载积分:
580 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2014-05-10
最后登录:
2024-11-17
查看lihonghai的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-05-15 15:10
全看
|
小
中
大
这个是正常的,本来也是固态继电器的缺点,相对于机械开关,这种叫漏电流..
但和漏电保护开关无半点关系。漏电开关的漏电,指的是从开关入口火线(单相)进来的多少电量,零线也要回来多少的电量,如果丢了超过的数,就会跳闸。丢了的电是指,不从漏保回去,比如人触电后,开关进来的火电流经过人体到了大地。
但固态的这个漏电流对人体是不安全的,所以不能触摸的。