用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
求教!P+F编码器无法通讯上
上一主题
下一主题
不要悔恨
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
92 点
下载积分:
544 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2021-12-02
最后登录:
2024-07-13
查看不要悔恨的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-05-11 22:17
只看楼主
|
小
中
大
编码器:ENA58IL-R12DA5-1213B17-ABP。网线连接。网线做了插头用查线器测试了,是通的,1236灯。编码器接头接线如图一,但是插在编码器上Link1就红灯,也ping不通。Link2是连接到另一个编码器上。请教各位朋友有没有类似经验(抱拳
附件是实际视频。
附件:
P+F编码器运行.rar
(1797 K) 下载次数:32
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
不要悔恨
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
92 点
下载积分:
544 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2021-12-02
最后登录:
2024-07-13
查看不要悔恨的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-06-03 23:16
只看该作者
|
小
中
大
自问自答:
使用虚拟机,博图V16,win10专业版。
最终查明原因:①虚拟机未设置桥接模式,NAT模式可搜索IP,不能按MAC地址搜索。②未设置SIMATIC通讯(重启时弹出的对话框)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
求教!P+F编码器无法通讯上
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问