rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1053 个
工控威望: 1256 点
下载积分: 22213 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-12-19
查看rongbing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-10 15:58
三菱fx3u系列进行伺服位置控制指令,
在运行中,进行速度改变,只能使用plsy指令
,但是没有加减速,各位大神有没有,使用过组合指令的
比如plsy配合其他指令,查看说明书
3u一下没有单独脉冲定位指令可以在运行中改变速度的
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4306 个
工控威望: 7682 点
下载积分: 15305 分
在线时间: 2949(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-12-19
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-10 16:16
三菱3U用DPLSV速度指令了,只要你设置一下就可以同步加减速了。
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4306 个
工控威望: 7682 点
下载积分: 15305 分
在线时间: 2949(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-12-19
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-14 10:22
先变速再定位……
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953