rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 22327 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-12-28
查看rongbing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-10 15:58
三菱fx3u系列进行伺服位置控制指令,
在运行中,进行速度改变,只能使用plsy指令
,但是没有加减速,各位大神有没有,使用过组合指令的
比如plsy配合其他指令,查看说明书
3u一下没有单独脉冲定位指令可以在运行中改变速度的
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 22327 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-12-28
查看rongbing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-11 09:47
引用
引用第1楼梦雨天涯于2024-05-10 16:16发表的  :
三菱3U用DPLSV速度指令了,只要你设置一下就可以同步加减速了。

但是单独plsv没有脉冲数设定,也就是不能进行位置定位,难道这个指令可以与plsy组合使用吗?
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 22327 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-12-28
查看rongbing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-14 09:10
引用
引用第3楼ren1823于2024-05-11 11:11发表的  :
可以搭配斜坡指令

请教前辈,有相关资料参考吗?
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 22327 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-12-28
查看rongbing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-15 11:39
比如总长1米,0到300的时候30hz,300到800的时候60hz
,800到1米的时候30hz,也就是从0到1米运行的时候,是需要变速的,为了适应需要。