rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1048 个
工控威望: 1247 点
下载积分: 21715 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-11-17
查看rongbing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-10 15:58
三菱fx3u系列进行伺服位置控制指令,
在运行中,进行速度改变,只能使用plsy指令
,但是没有加减速,各位大神有没有,使用过组合指令的
比如plsy配合其他指令,查看说明书
3u一下没有单独脉冲定位指令可以在运行中改变速度的
53577960
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 677 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2014-06-28
最后登录: 2024-05-15
查看53577960的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-15 10:49
定位指令无法变速  一般做法可以使用速度指令 通过比较当前位置去加速减速  由于扫描周期这个位置不会那么准 先说明白自己的需求吧
Q354817521  v:w53577960