楼主  发表于: 2024-05-10 11:24
挺奇怪的事情,三菱FX3U,输出点坏了,上传程序后改了点再下载进PLC,开机后PLC状态RUN,但设备不动了,各位有没遇到过这种事情?我有个同事他以前也遇到过西门子200的,重新下载程序设备不动了,类似以上这种情况是不是丢失了数据存储器里面的数据?
更新:这两天太忙没来得及看帖子,问题找到了,同事下载程序时只下载了程序,没有下载PLC数据设置,上传下载都是他一人操作我当时也搞不清楚情况
[ 此帖被土鳖电工在2024-05-11 08:43重新编辑 ]
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 10117 点
下载积分: 1751 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-11-17
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-10 20:58
你发这个太笼统了吧?某一个故障现象有无数个原因造成。你这样发问基本不可能完全得到正确解答。你为什么不实时监控一下呢?