不吃鱼的喵喵
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 67 点
下载积分: 221 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2024-04-03
最后登录: 2024-09-19
查看不吃鱼的喵喵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-30 15:14
图片:
初始状态1
[ 此帖被不吃鱼的喵喵在2024-04-30 15:30重新编辑 ]
yezouping
深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 13690 分
在线时间: 976(小时)
注册时间: 2018-11-10
最后登录: 2024-09-19
查看yezouping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-30 17:49
按I1.0为ON时,Q0.6已经变成OFF了,不会产生下降沿,
楼主留言:
按你这么说,第二组同样是按I1.0为ON时,Q0.6也是已经变OFF了,不会产生下降沿,这时Q0.7也无法自锁啊,但它自锁了
本人长期从事非标自动化设备电气控制工作:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计, 上位机组态编程,远程下载、手机APP监控写入数据、电脑端监控写入数据、人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序代写服务,用EPLAN画图,免费出电气原理图、布局图、BOM清单。
3.服务周到、价格实惠,联系电话/微信:15889748406
yezouping
深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 13690 分
在线时间: 976(小时)
注册时间: 2018-11-10
最后登录: 2024-09-19
查看yezouping的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-05 14:56
第一组要产生下降沿Q0.6和I1.0同时接通才行,I0.0接通后,Q0.6就断开了。
楼主留言:
有种好像懂你意思了
