公司买了个设备,升降平台75KG,3相200V电机变频器控制,有两个刹车,前后有光栅,之前我改过只要升降的过程中,碰到光栅,就刹车,最近升降平台掉下来了,
原因是厂家的接触器坏了,有一项电压不够,给了信号,刹车松开了,平台掉下来了
大家有什么办法杜绝这种情况吗
现在让我改成必须按着开关才会升降了,大家有什么好的办法吗
分享
清水鱼
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
211 个
工控威望:
874 点
下载积分:
5145 分
在线时间: 194(小时)
注册时间:
2023-08-17
最后登录:
2024-11-17
查看清水鱼的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-04-15 13:57
全看
|
小
中
大
那就给开关加个硬联锁,不按就不松。