小孟孟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2019-02-16
最后登录: 2024-11-01
查看小孟孟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-15 12:06
公司买了个设备,升降平台75KG,3相200V电机变频器控制,有两个刹车,前后有光栅,之前我改过只要升降的过程中,碰到光栅,就刹车,最近升降平台掉下来了,
原因是厂家的接触器坏了,有一项电压不够,给了信号,刹车松开了,平台掉下来了大家有什么办法杜绝这种情况吗
现在让我改成必须按着开关才会升降了,大家有什么好的办法吗
wujie2163
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 104 点
下载积分: 588 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2020-11-10
最后登录: 2024-11-15
查看wujie2163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-14 15:10
加检测或者按楼上的办