用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
Smart200网口和485口能同时用吗
上一主题
下一主题
山东庚之午
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
233 点
下载积分:
899 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2016-01-06
最后登录:
2024-10-18
查看山东庚之午的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-04-12 12:11
全看
|
小
中
大
想用以太网口连接昆仑通态的屏通讯 ,然后plc作为485主站再和几台变频器通讯,这样可以吗?我看网上有人说这两个口不能同时用,否则编译不通过,有这样用过的吗
分享
吾志所向
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
368 个
工控威望:
648 点
下载积分:
1894 分
在线时间: 161(小时)
注册时间:
2016-12-10
最后登录:
2024-11-20
查看吾志所向的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-04-16 15:35
全看
|
小
中
大
同时用一点问题都没有,与固件无关,最低版本都行:
以下是通过IGT-DSER智能网关与同一台Smart的PLC串口跟网口同时读、写通讯测试:
软件和配置文件:
PLC串口网口通讯.rar
(2091 K) 下载次数:79
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
Smart200网口和485口能同时用吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问