想用以太网口连接昆仑通态的屏通讯 ,然后plc作为485主站再和几台变频器通讯,这样可以吗?我看网上有人说这两个口不能同时用,否则编译不通过,有这样用过的吗
分享
吾志所向
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
368 个
工控威望:
648 点
下载积分:
1894 分
在线时间: 161(小时)
注册时间:
2016-12-10
最后登录:
2024-12-09
查看吾志所向的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-04-16 15:35
全看
|
小
中
大
同时用一点问题都没有,与固件无关,最低版本都行:
以下是通过IGT-DSER智能网关与同一台Smart的PLC串口跟网口同时读、写通讯测试:
软件和配置文件: