目前思路,故障后
该点M0.0输出第一个置位点M1.0锁住
用输出点M1.0去触发一个计时器
用M0.0触发计数器
计时器时间到
次数C1一小时内没有到达三次就复位(通过时间去复位)并复位第一个置位点M1.0
计时器在一小时内到达三次,就输出一个点置位M2.0
手动复位按钮复位计时器、第一个置位点M1.0和第二个置位点M2.0


目前感觉写的太繁琐,大神们有没有更好的思路
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1766 个
工控威望: 1926 点
下载积分: 6972 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-11-17
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-12 21:48
难道不应该是每次故障都要人工复位么
自动复位的话难道不用考虑安全?