各位前辈好!手册中的命令:ADPRW,并没有指定哪个COM口,假如多个COM口都连接站号已经设定为1或都相同的站号了,如何才能分别读取其数据?从指令来看是没有指定COM的。
指令如下:有谁曾处理过此问题的,能共享吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(butterfly)
    摸石头过河
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 3714 分
    在线时间: 56(小时)
    注册时间: 2021-09-07
    最后登录: 2025-01-17
    查看摸石头过河的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2024-03-04 16:08
    FX3U的modbus 是用485ADP模块连接的,站号不能设置一样,你非要设置成一样的话那就是瞎搞