今天遇到了一个问题:
连续安装了3个4LC  之前正常使用  今天机台出现一个现象,NO3-NO5 3个4LC模块显示温度数字不动了,有一组数字显示还是0,加热实测发现也不在加热了。
更换了PLC不行,最后拔了NO5模块  只用了前面2个NO3 NO4就正常了。请问大家做个问题怎么解决?是怎么回事
xwj123
xwj123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 720 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2016-07-21
最后登录: 2024-12-12
查看xwj123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-20 16:33
我有手册  看了暂时不知道什么问题
xwj123
xwj123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 720 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2016-07-21
最后登录: 2024-12-12
查看xwj123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-21 10:04
原来就是安装了3个的  正常的      
昨天出现3个显示温度都不动了  都不正常了,然后拆了最后一个后  前面2个正常了。
今天又出现了前面2个也都不正常了  温度显示不动了  加热也不加
xwj123
xwj123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 720 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2016-07-21
最后登录: 2024-12-12
查看xwj123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-02-21 10:51
图片:
程序正常运行有2年以上了  其他机台同样的程序也是正常的,就这台很奇怪  图片是模块布局排列
xwj123
xwj123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 720 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2016-07-21
最后登录: 2024-12-12
查看xwj123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-02-21 13:15
按5楼和9楼的说法   需要在最后安装一个FX3U-1PSU-5V? 安装在最后吗?怎么使用这个模块?
xwj123
xwj123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 720 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2016-07-21
最后登录: 2024-12-12
查看xwj123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-02-21 13:17
电流不够有解释吗 ?  我不明白为什么不够
xwj123
xwj123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 720 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2016-07-21
最后登录: 2024-12-12
查看xwj123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-02-21 14:03
可以了  我也用了选型工具看了一下  确实不够 只能装一个