图片:
今天遇到了一个问题:
连续安装了3个4LC 之前正常使用 今天机台出现一个现象,NO3-NO5 3个4LC模块显示温度数字不动了,有一组数字显示还是0,加热实测发现也不在加热了。
更换了PLC不行,最后拔了NO5模块 只用了前面2个NO3 NO4就正常了。请问大家做个问题怎么解决?是怎么回事
分享
xwj123
xwj123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
165 点
下载积分:
709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2016-07-21
最后登录:
2024-11-19
查看xwj123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-02-20 16:33
全看
|
小
中
大
我有手册 看了暂时不知道什么问题
分享
xwj123
xwj123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
165 点
下载积分:
709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2016-07-21
最后登录:
2024-11-19
查看xwj123的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-02-21 10:04
全看
|
小
中
大
原来就是安装了3个的 正常的
昨天出现3个显示温度都不动了 都不正常了,然后拆了最后一个后 前面2个正常了。
今天又出现了前面2个也都不正常了 温度显示不动了 加热也不加
分享
xwj123
xwj123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
165 点
下载积分:
709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2016-07-21
最后登录:
2024-11-19
查看xwj123的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2024-02-21 10:51
全看
|
小
中
大
图片:
程序正常运行有2年以上了 其他机台同样的程序也是正常的,就这台很奇怪 图片是模块布局排列
分享
xwj123
xwj123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
165 点
下载积分:
709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2016-07-21
最后登录:
2024-11-19
查看xwj123的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2024-02-21 13:15
全看
|
小
中
大
按5楼和9楼的说法 需要在最后安装一个FX3U-1PSU-5V? 安装在最后吗?怎么使用这个模块?
分享
xwj123
xwj123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
165 点
下载积分:
709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2016-07-21
最后登录:
2024-11-19
查看xwj123的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2024-02-21 13:17
全看
|
小
中
大
电流不够有解释吗 ? 我不明白为什么不够
分享
xwj123
xwj123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
165 点
下载积分:
709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2016-07-21
最后登录:
2024-11-19
查看xwj123的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2024-02-21 14:03
全看
|
小
中
大
可以了 我也用了选型工具看了一下 确实不够 只能装一个