xwj123
xwj123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 720 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2016-07-21
最后登录: 2024-12-12
查看xwj123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-20 16:26
图片:
今天遇到了一个问题:
连续安装了3个4LC  之前正常使用  今天机台出现一个现象,NO3-NO5 3个4LC模块显示温度数字不动了,有一组数字显示还是0,加热实测发现也不在加热了。
更换了PLC不行,最后拔了NO5模块  只用了前面2个NO3 NO4就正常了。请问大家做个问题怎么解决?是怎么回事
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-12-09
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-21 10:42
PLC主機是哪個型號?有沒有加其他模組?
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-12-09
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-21 11:39
按照這個佈局,PLC內部 5V 是不足的,用選型工具來選,只能加一個4LC,第2個加上去5V的電流就不夠了。