图片:
今天遇到了一个问题:
连续安装了3个4LC  之前正常使用  今天机台出现一个现象,NO3-NO5 3个4LC模块显示温度数字不动了,有一组数字显示还是0,加热实测发现也不在加热了。
更换了PLC不行,最后拔了NO5模块  只用了前面2个NO3 NO4就正常了。请问大家做个问题怎么解决?是怎么回事
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-20 21:46
你这个应该是包装机械或塑料机械上用的吧?
按我思路分析一下,如果之前正常用,那说明程序正常。
加了一个模块后不能用,有两个可能
1,后来加的这个模块有质量问题,甚至是山寨机,导致IO总线出错
2,5V供电不足了,需要增加FX3U-1PSU-5V这个电源模块