今天遇到了一个问题:
连续安装了3个4LC 之前正常使用 今天机台出现一个现象,NO3-NO5 3个4LC模块显示温度数字不动了,有一组数字显示还是0,加热实测发现也不在加热了。
更换了PLC不行,最后拔了NO5模块 只用了前面2个NO3 NO4就正常了。请问大家做个问题怎么解决?是怎么回事
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9680 个
工控威望:
8578 点
下载积分:
16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-22
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-02-20 21:46
全看
|
小
中
大
你这个应该是包装机械或塑料机械上用的吧?
按我思路分析一下,如果之前正常用,那说明程序正常。
加了一个模块后不能用,有两个可能
1,后来加的这个模块有质量问题,甚至是山寨机,导致IO总线出错
2,5V供电不足了,需要增加FX3U-1PSU-5V这个电源模块