用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱温度模块FX3U-4LC问题咨询
上一主题
下一主题
xwj123
xwj123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
165 点
下载积分:
709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2016-07-21
最后登录:
2024-11-19
查看xwj123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-02-20 16:26
全看
|
小
中
大
图片:
今天遇到了一个问题:
连续安装了3个4LC 之前正常使用 今天机台出现一个现象,NO3-NO5 3个4LC模块显示温度数字不动了,有一组数字显示还是0,加热实测发现也不在加热了。
更换了PLC不行,最后拔了NO5模块 只用了前面2个NO3 NO4就正常了。请问大家做个问题怎么解决?是怎么回事
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9662 个
工控威望:
8559 点
下载积分:
16682 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-19
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-02-20 21:46
全看
|
小
中
大
你这个应该是包装机械或塑料机械上用的吧?
按我思路分析一下,如果之前正常用,那说明程序正常。
加了一个模块后不能用,有两个可能
1,后来加的这个模块有质量问题,甚至是山寨机,导致IO总线出错
2,5V供电不足了,需要增加FX3U-1PSU-5V这个电源模块
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱温度模块FX3U-4LC问题咨询
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问