菜鸟0001
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 99 点
下载积分: 333 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2023-09-05
最后登录: 2024-11-15
查看菜鸟0001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-02 21:43
在plc内执行for循环,是一个扫描周期内完成还是多个周期,会触发看门狗,应该是一个周期内完成的吧
bifujian100
苦海无边
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 867 个
工控威望: 1228 点
下载积分: 1993 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2023-12-12
最后登录: 2024-11-15
查看bifujian100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-03 09:20
这个问题问得好
PLC这么牛掰了吗? 还能for循环
山坡羊·潼关怀古
元·张养浩

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。
望西都,意踌躇。
伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

兴,百姓苦;亡,百姓苦。(神之预言)
qiaoshougang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 398 点
下载积分: 5180 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-13
查看qiaoshougang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-03 09:35
是在一个周期完成的
夜游神
niedefu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 119 点
下载积分: 4173 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2022-03-08
最后登录: 2024-11-14
查看niedefu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-02-03 12:27
一个周期内,而且是for循环执行完才执行下面程序,所以进入死循环超时了就会报看门狗报警
qll72368
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 2018 点
下载积分: 2775 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2021-11-30
最后登录: 2024-11-15
查看qll72368的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-02-03 19:13
一个扫码周期内完成,完成for循环再执行下面的语句
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-02-06 15:43
自己写一个循环程序就可以了,没有必要用它那个for,搞不好了还会造成看门狗问题
wsxebjz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1953 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2023-05-14
最后登录: 2024-11-11
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-02-19 17:40
不管是三菱fx1-3系列plc,还是单片机的c语言,都是for循环完毕之后才接着运行下面的。