两个信捷plc npn型 想用一个的Y端控制另一个的X端,能直接连接吗,怎么接,Y端com接0V  Y输出接Xcom端  X端接24V吗
酴醾落尽
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 75 点
下载积分: 474 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2020-07-03
最后登录: 2024-05-13
查看酴醾落尽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-31 14:17
输入是低电平的话   假如是PLC1的信号输出到PLC2    那么PLC1   输出Y的COM接0V     输出点Y1 接PLC2 的输入点X1   PLC2的输入COM口接24V     这些的前提是两个PLC用同一组电源                干接点的话建议还是用继电器中转