西门子7SJ6825综保、西门子7UT6825差动保护,综合保护及监测装置除了主要的保护功能外,同时采集电流、电压等模拟量信号,实现计量功能。
(1)辅助电源
额定电压:110V DC
允许偏差:-20%~+15%
波纹系数:不大于5%
(2)额定数据
交流电流:5A
交流电压:100/3V,100V
频率:50Hz
功率消耗:每相不大于1VA(交流电流回路);每相不大于0.5VA(交流电压回路);正常工作不大于10W,保护动作时不大于20W(直流电源回路)。
(3)过载能力
交流电流回路:交流电流回路在2倍额定电流下应能连续工作;10倍额定电流,允许10s;40倍额定电流,允许1s。
交流电压回路在1.2倍额定电压下能连续工作。
直流电源回路85%—115%额定电压应能连续工作。
(4)元件特性的准确度
电流及电压定值误差:不大于2%;时间定值误差:不大于30mS;遥测精度:电流、电压0.5级;P、Q、COS为1极;遥信分辨率:<2ms。
(5)装置抗干扰能力