用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
什么回路前面需要加空开?
上一主题
下一主题
chenjj49
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
345 个
工控威望:
645 点
下载积分:
787 分
在线时间: 134(小时)
注册时间:
2023-02-05
最后登录:
2024-09-24
查看chenjj49的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-01-29 18:37
全看
|
小
中
大
看了某些电柜,里面一大堆空开,感觉每个回路都单独分开了,有必要吗?什么回路前面一定要加空开?目的是什么?有大佬详细解答一下吗
分享
fczxjh
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
280 个
工控威望:
682 点
下载积分:
2270 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2019-07-15
最后登录:
2024-09-13
查看fczxjh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-01-30 18:05
全看
|
小
中
大
以前做非标自动化时的电柜空开就是比较随意的,大致上就是同种用电器用1~2个空开也有一对一的。这种设备停机就是整台停了,比如说分度盘电机故障,你不可能继续运行的,只能整机停机维修。
如果是做供电型设备的,比如泵,电机,风机,那就配一二次回路,每个设备一个回路,有空开接触器热继。主体是为了方便运行时,维修某台设备而不干扰别的设备,这种一般是不整体停机的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
什么回路前面需要加空开?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问