看了某些电柜,里面一大堆空开,感觉每个回路都单独分开了,有必要吗?什么回路前面一定要加空开?目的是什么?有大佬详细解答一下吗
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-19
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-29 20:23
引用
引用楼主chenjj49于2024-01-29 18:37发表的 什么回路前面需要加空开? :
看了某些电柜,里面一大堆空开,感觉每个回路都单独分开了,有必要吗?什么回路前面一定要加空开?目的是什么?有大佬详细解答一下吗


如果我问你,假如回路前没有一个总的空开(称之为隔离开关),你下面各分支回路中,有某个分支空开坏了,你怎样换这个开关?

全厂断电换吗?
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-19
查看老兔子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-30 19:47
引用
引用第5楼chenjj49于2024-01-30 16:17发表的  :

总的肯定有一个啊,但是每个分支都搞一个有没有必要呢


如果下面各分支回路没有安装空开,假如某一分支回路出现故障,你又怎样检修该分支回路的故障而又不影响其他的分支回路呢?

极端一点,如果某一回路有短路故障,而你的其他回路正在进行着非常重要的工作不允许停下来,此时会发生什么问题,你又怎么办?
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-19
查看老兔子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-30 19:57
引用
引用第9楼ysh学习plc于2024-01-30 17:21发表的  :
这个东西就看你想按标准干还是不按标准干 按标准那基本是每个负载线路都有一个空开,从大到小,不管是保护或者是方便检修 这么干肯定是没毛病 没有技术协议 或者是甲方根本不管 好用就行 或者又为了节约成本 那你咋干都行 只要不坏就行呗 这个东西就像一个约定俗成 正常都是那么干 可能不是每路都有吧 也是基本分支都用上一个  


你这种认识是错的。

按相关的标准要求,除了主干线路必须有总开关外,各分支回路也必须有分开关(称之为隔离开关),这是为了安全保护和便于检修排障外,还为了不至于因某一分支回路故障影响一大片。