xin123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1874 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2023-05-12
最后登录: 2024-12-22
查看xin123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-27 17:29
定位触发需要重复触发才能生效 偶尔出现 定位无法动作 (我有九个轴全是jet),1-5轴没有出现这样问题,就6-9轴 偶尔性出现定位无法动作 单独测试一点问题也没有
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1595 个
工控威望: 7019 点
下载积分: 32782 分
在线时间: 913(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2024-12-22
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-27 19:16
不是干扰吧
楼主留言:
应该不会吧
xll359763
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 106 点
下载积分: 424 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2021-07-15
最后登录: 2024-05-05
查看xll359763的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-27 19:46
检查一下6-9轴 的轴控程序的/先后顺序/是不是跟1-5轴是一模一样的,
如果不一样,排查这异常是不是受扫描同期的引起的
楼主留言:
是一样的 用fb块调用的
汇川/三菱/西门子/欧姆龙
昆仑技创/威纶通/普洛菲斯
产品代理/技术支持
欢迎咨询
电话:17315902070
wyfeng1018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 185 点
下载积分: 722 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2016-06-01
最后登录: 2024-12-20
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-29 08:46
请检查FB块中的定位启动是不是用上沿指令。我也出现过这种情况,我将FB块中的定位启动改成不是上沿触发就没问题了(我带了8个轴)
楼主留言:
启动没有用上升沿
zhaoxy
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 60 个
工控威望: 397 点
下载积分: 1221 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2021-04-06
最后登录: 2024-12-06
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-31 10:10
会不会是重复触发了 或者触发闪烁了 我用5U带脉冲轴 经常发生定位指令通 但是伺服不运行也不发脉冲的情况
楼主留言:
这个应该不会的
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-12-20
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-31 10:16
检查下扫描周期是不是正常,可能是通讯存在报警
楼主留言:
没有 出现报警
xin123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1874 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2023-05-12
最后登录: 2024-12-22
查看xin123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-31 11:39
图片:
图片:
图片:
这是定位程序 触发
gingle061
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 1099 点
下载积分: 8410 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2021-03-28
最后登录: 2024-12-19
查看gingle061的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-02-23 17:35
使用过程中我也发现零速信号和完成信号都不稳定,后面我都改成判断伺服到位了的信号触发完成进入下一步