zq123666
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 504 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 23195 分
在线时间: 1089(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2024-12-21
查看zq123666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-26 18:02
现在是这么个情况,设备使用部门提需求说,设备自动运行时切手动操作后再继续自动,需要设备自动继续运行,而非人工操作返回自动切手动前的状态、局部模块初始化、整机初始化这些方式!

以前搞设备程序都是切手动时保存各轴、气缸状态信息,再切自动时比较状态做报警提示,每个轴/气缸都写了一键回暂停前位置状态的按钮,但需要人工确认是否干涉操作!

现在这台设备轴多、气缸多、干涉位置多,要在人工操作后做自动恢复到切手动前位置状态,感觉程序量好大啊!

请教下各位有没有什么好的思路!
苏州工人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 13170 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2021-07-23
最后登录: 2024-12-21
查看苏州工人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-27 17:44
每个工站单独写流程程序,增加动作前状态自检,自检不通过时进行机构复位初始化,复位初始化后自检通过开始自动,不通过报警,提示人工处理,附带异常位置提示
只要再考虑工站工作多次后对工件是否有影响,有影响直接提示取走产品,标记为无料,后续工站当空料处理