现在是这么个情况,设备使用部门提需求说,设备自动运行时切手动操作后再继续自动,需要设备自动继续运行,而非人工操作返回自动切手动前的状态、局部模块初始化、整机初始化这些方式!
以前搞设备程序都是切手动时保存各轴、气缸状态信息,再切自动时比较状态做报警提示,每个轴/气缸都写了一键回暂停前位置状态的按钮,但需要人工确认是否干涉操作!
现在这台设备轴多、气缸多、干涉位置多,要在人工操作后做自动恢复到切手动前位置状态,感觉程序量好大啊!
请教下各位有没有什么好的思路!
分享
好大的小西瓜
没有个性的签名
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
191 个
工控威望:
371 点
下载积分:
497 分
在线时间: 128(小时)
注册时间:
2017-11-01
最后登录:
2024-11-18
查看好大的小西瓜的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-01-26 21:49
全看
|
小
中
大
理论上是可以的,可以专门写一段程序,只要设备暂停后手动操作轴或者气缸等记忆哪一个操作过的状态,然后每一次启动前判断一下是否有状态记忆不符,是就执行初始化操作那些工位里面的轴气缸等,初始化完执行之前的程序
.......