现在想用一个按钮点动控制一个65KW的三相电机的启停,按下就启动,松开就停,想知道哪种方式最佳,用软启动器可以么
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1168 点
下载积分: 18390 分
在线时间: 279(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2025-03-26
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-16 09:59
不适合用软启动?最合适还是变频器,其次用星三角。因为桩机就是用的55KW电机频繁的点动正反转,也是用的星三角启动,最好选用CJ20/40的交流接触器,选大点的