现在想用一个按钮点动控制一个65KW的三相电机的启停,按下就启动,松开就停,想知道哪种方式最佳,用软启动器可以么
chzhuhai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2025-01-16
查看chzhuhai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-29 08:40
星三角或者变频器,另星三角要考虑灭弧(可靠的有绝缘油隔离的启动器).