现在想用一个按钮点动控制一个65KW的三相电机的启停,按下就启动,松开就停,想知道哪种方式最佳,用软启动器可以么
bg4igy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 291 点
下载积分: 1154 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2011-10-27
最后登录: 2024-11-12
查看bg4igy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-12 15:28
不管时软启动器还是变频器,做精准的点动都不好使,因为有加减速控制,功率大了不好控制。
公司有几台美国转移来的老式冷锻机,有同时使用接触器和变频器,调模做点动动作的时候用接触器,正常运行的时候回自动切换到变频器。